根据GB50303-2002规范3.1.7条(黑体字):接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。下面说一下具体做法,不对的地方各大侠指正~~常见的有下列几种接法: (1)当PE线为4mm2,且带几只插座时,经过中途任一插座,用2.5mm2铜线T接,2.5mm2铜线再接入插座的PE线接线柱。PE支干线不剪断。(2) PE线剪断,剪断处二接头与T接至插座PE柱头的支线,三根线拧紧搪锡后并经压线帽压接,支线接入插座。此种方法穿线方便,导线在每处插座盒处都剪断的情况下才这样施工,而第一种方法是穿线时导线在插座盒处不剪断,导线一直向前攻。

根据GB50303-2002规范3.1.7条(黑体字):接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
下面说一下具体做法,不对的地方各大侠指正~~

常见的有下列几种接法:
(1)当PE线为4mm2,且带几只插座时,经过中途任一插座,用2.5mm2铜线T接,2.5mm2铜线再接入插座的PE线接线柱。PE支干线不剪断。
(2) PE线剪断,剪断处二接头与T接至插座PE柱头的支线,三根线拧紧搪锡后并经压线帽压接,支线接入插座。此种方法穿线方便,导线在每处插座盒处都剪断的情况下才这样施工,而第一种方法是穿线时导线在插座盒处不剪断,导线一直向前攻。
(3)把PE线在每处插座盒内剪断,剪断的两端同时插入插座的PE线接线孔,对PE为4mm2及以上截面的导线,二根线根本插不进一个孔内,有的插座制造厂就生产出插座的PE接线孔为二孔,内部由铜片相连,为施工人员剪断PE线接入提供方便。按国家有关规范规定, PE线不准接入开关或被隔离。万一某个插座因PE线压紧螺栓松动, PE线中途断开,会造成以下的插座失去接地保护,且故障又难以发现,因此,这种安装方式是不正确的,为这种不正确安装提供便利的插座产品也是不合格的。
(4) PE支干线不断开,只在每个插座盒处折一个弯,然后一同接入插座的PE接线孔内。
此种接线固然好,但可惜的是接线孔太小,二根1.5mm2导线勉强插入,二根4mm2及以上导线截面是无法插入的,建议生产厂家能生产出容许4mm2导线折弯后接入的插座。
以第一种接法为规范接法!!

[ 本帖最后由 zhaozg888888 于 2010-5-18 21:39 编辑 ]
免费打赏
weizhuofuwzf
2010年05月26日 20:11:17
2楼
期待回答
回复
蛋腚
2010年05月27日 18:48:33
3楼
1.2均可以
回复

相关推荐

APP内打开