[讨论]110kV变电站与附近煤气站的最小安全距离
gdqyxyb
gdqyxyb Lv.2
2005年09月01日 19:02:58
只看楼主

求教:最近搞设计遇到难题。问题一:110kV变电站附近要建一个煤气站,问煤气站离变电站最少安全距离是多少?问题二:查有关规程得知,10kv及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。不知当否?在线、狂风暴雪中裸体跪求答案,十万火急,斑竹及各路大虾可怜可怜吧~~~~~~~~!!!!

求教:最近搞设计遇到难题。

问题一:110kV变电站附近要建一个煤气站,问煤气站离变电站最少安全距离是多少?
问题二:查有关规程得知,10kv及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。不知当否?

在线、狂风暴雪中裸体跪求答案,十万火急,斑竹及各路大虾可怜可怜吧~~~~~~~~!!!!
ylzh
2005年09月01日 22:04:30
2楼
这个不太清楚,不敢乱发表意见~~
好象在哪个规范看到是35KV距可燃性罐体是40米~~

tptpt

GB50016-2014 P44表4.3.1有要求距离,和储罐的容积有关系,20-40m


回复
king_sh
2005年09月01日 22:54:13
3楼
查看《建筑设计防火规范》 一般的要求是1.5倍 另外还有不同电压等级哟附加要求
可能不小于40还是50米的 查一下吧!
回复
gdqyxyb
2005年09月03日 01:59:19
4楼
没人知道么?斑竹也不知道?哎……
回复
wuqiurui
2005年09月03日 10:32:47
5楼


不敢瞎说。
回复
zzdlm_cn
2005年09月03日 10:57:08
6楼


得查规范.斑竹们可能度周末去了.
回复
ylzh
2005年09月03日 11:57:26
7楼
查一下GB50229-96,火力发电厂与变电所设计防火规范,或打电话问东北电力设计院~~
回复

相关推荐

APP内打开