关于住宅设计规范第 8.2.4条的疑问
yangbaoen_hvac
2010年05月18日 18:43:37
只看楼主

1。入户管的给水压力不应大于0.35MPa,是使用压力还是静水压力?建筑给水排水设计规范 3.3.5的条文解释中说卫生器具正常使用的最佳水压宜为0. 20-0.30MPa2.对减压调压措施大家都怎么做,非得用减压阀吗?设计手册中说减压范围在100-200KPa时可以用双截止阀减压,我觉得这种方式既经济简便,安全性又高,减压阀这种东西需要的配件及安装要求比较多,有一部分用户不可能达到最佳适用水压

1。入户管的给水压力不应大于0.35MPa,是使用压力还是静水压力?建筑给水排水设计规范 3.3.5的条文解释中说卫生器具正常使用的最佳水压宜为0. 20-0.30MPa
2.对减压调压措施大家都怎么做,非得用减压阀吗?设计手册中说减压范围在100-200KPa时可以用双截止阀减压,我觉得这种方式既经济简便,安全性又高,减压阀这种东西需要的配件及安装要求比较多,有一部分用户不可能达到最佳适用水压
免费打赏
tx6du
2010年05月19日 16:44:33
2楼
如果压力相差不大,可以使用变径,增加水力损失。
回复
j43888682
2010年05月20日 22:59:56
3楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
一默
2010年05月21日 09:21:05
4楼
:o
回复
lymyxz
2010年05月21日 14:48:57
5楼
:lol
回复
yexinyou
2010年05月22日 13:57:29
6楼
入户压力控制在0.35MPa以下,这里的入户时指市政给水进入建筑物内的压力,而不是二次压力供水到达用水点的压力。
在用市政供水的情况下,入户压力要是大于0.35应该采用干管减压
如果是二次加压压力大于0.30或者0.25的时候都应该采用支管减压,这不是因为卫生器具无法承受更高的压力,卫生器具现在基本可以承受0.35的压力,但是之所以有这个规定是为了节能的要求,一个水龙头在0.20与0.35两个压力下的秒流量是不一样的,同时压力要是0.35的时候,使用的时候会产生溅水,让人很不舒服。

本人在工程中的做法:住宅入户压力不小于0.15不大于0.25,当采用支管减压的时候,都要求注明阀后的压力,一般直接要求为0.15。
回复
zng_future
2010年05月26日 15:34:47
7楼
6楼说的好,谢谢
回复
zhuaijun115
2010年05月26日 15:52:13
8楼
:hug: 写的挺好的,学到了!
回复
kikifromhot
2010年05月29日 12:56:15
9楼
感谢6L
回复
iamlichaoyang
2010年05月29日 21:29:19
10楼
我这工地,设计要求采用减压阀。控制阀后压力不大于0.25MP
回复
retaz
2010年05月31日 10:07:14
11楼
受益了 谢谢
回复