给水计算很是不爽!! 用了绘制原理图,选了住宅!但是居然不能定义每户当量?? 还要返回来用修改当量!和公建一样的繁琐!! 更令人可气的是:修改当量时,他又会提示你共建给水!!我明明画的就是住宅给水!你又来问我!!--这不是废话吗??!! 现在有些忙,等闲了在把此问题及建议详细发来!!
给水计算很是不爽!!
用了绘制原理图,选了住宅!但是居然不能定义每户当量?? 还要返回来用修改当量!
和公建一样的繁琐!! 更令人可气的是:修改当量时,他又会提示你共建给水!!
我明明画的就是住宅给水!你又来问我!!--这不是废话吗??!!
现在有些忙,等闲了在把此问题及建议详细发来!!
2楼
1:【公建给水】现在可以按楼层给当量了。
2:【住宅给水】没必要每户定义当量,因为还有其它好多参数。
有1点,我可以支持你,既然绘制的时候问【公建】还是【住宅】了,【修改当量】就不应该再问了。
回复
3楼
感觉不爽之处有2:
1、直接用绘制原理图,绘制了原理图,系统默认的每户当量是0.5,如果不修改当量,而此时用
【住宅给水】计算--点取给水总干管后计算不出正确的结果!错误的计算结果是:管径均为“16”
别的项均为“0”!
2、退一步说,即使非常费事的修改好了每户当量,再用【住宅给水】计算--点取给水总干管,此
时系统会立即自动计算出来,乍一看的确很好!但是,系统怎么知道我q0(最高用水日的用水定
额)是多少?怎么知道我变化系数是多少? 而且系统默认的这个数值在计算书中也没表现出来出
来!弄得整个计算书实际就成了规范的拷贝,就是照抄了一遍规范,毫无计算书的意义!
建议:
1、用【住宅给水】时不选取给水干管,弹出的计算对话框就非常不错,把计算所要包含的信息
都能输入进去,而且,生成的计算书也不错,把各种参数的数值都表现得很清楚了。因此建议:
在绘制原理图时,当选了住宅之后就应该弹出此段话框!以便让我们生成的原理图合乎我们设计
人员的本意,局部不合适之处再用修改当量来改!--这样,再用【住宅给水】计算时就能生成
完整准确的计算书了!
回复
4楼
很好的建议,希望版主能采纳,在下一版中能有更多的改进,的确,这几天使用了几个软件,感觉还是天正的使用起来方便,尽管在某些方面还有很多不足,希望改进的步子更快一些。
回复
5楼
我认为楼主在第二帖的内容是因为对软件不熟悉,不理解造成的。
回复
6楼
系统虽然默认当量是0.5, 那是指用水设备的,而不是户信息。户信息是很多的,有“用水定额”“每户人数”“小时变化系数”,等等,看看规范吧。这些信息都是计算必须的条件,怎么能用“默认当量”代替???
【给水计算】有2种方法,没错,1种是读图,1种是对话框输入。这2种方法计算完全一致,只是后者能跟灵活一些,不仅可以计算每楼层对于多户型,而且可以计算各个户型都不一样的各种情况。而这些前者无法实现。
回复
7楼
至于Q0, 软件都已经计算出来了,没有提供出来仅仅是从保密的角度来说的,不是意见提供U0了吗?
回复
8楼
“退一步说,即使非常费事的修改好了每户当量”
我更不明白了,有那么“费事”吗?一般来说,(同1立管)各层住宅都是相同户型,可以多选啊,1次就都搞定了。
回复
9楼
多选
回复
10楼
to 10楼:
我平时都是 先点修改当量命令,再选断管符号,所以没出现你这个对话框!
室外给水部分我已经做好了,就是用天正“住宅给水”默认的对话框计算的,没有用原理图,因为
原理图要返回来重新修改当量!感觉绕了弯路,实在不爽!
现在正着手做室外雨水,也遇到好多问题,还请飞扬帮忙解决!!
回复
11楼
遇到的室外雨水问题我会在http://co.163.com/forum/content/237_183526_1.htm
里面提出.还请飞扬及时关注!
回复