在钢结构设计中,遇到门式钢架结构,多层无支撑体系结构,多层弱支撑体系结构,多层高层强支撑体系结构,单层排架结构等不同结构形式的柱脚,大家是如何选择固接还是铰接的?是否和结构形式有一一对应关系,若不是,有哪些原则可供参考考虑?欢迎高手指点交流:handshake[ 本帖最后由 fushaohua216 于 2010-5-18 13:10 编辑 ]
在钢结构设计中,遇到门式钢架结构,多层无支撑体系结构,多层弱支撑体系结构,多层高层强支撑体系结构,单层排架结构等不同结构形式的柱脚,大家是如何选择固接还是铰接的?是否和结构形式有一一对应关系,若不是,有哪些原则可供参考考虑?欢迎高手指点交流:handshake
[
本帖最后由 fushaohua216 于 2010-5-18 13:10 编辑 ]
12楼
一般都用刚接的,除了门刚和一些小型或者打满支撑的结构
铰接的话,用于抗侧向荷载的用钢量上的很高的
回复
13楼
有吊车的一定要选择铰接
回复
14楼
钢结构柱脚形式主要有外露式柱脚、埋入式柱脚、外包式柱脚、还有最新日本做的浅埋式柱脚。
门式轻型钢架、重型单层工业厂房一般使用外露式柱脚,外露式柱脚现在设计中一般都是看成是铰接的。
多层高层钢结构设计中,主要应用埋入式柱脚和外包式柱脚,这两种柱脚可以认为是刚接。由于埋入式柱脚对基础要求较高,现在应用最普遍的是外包式钢柱脚。
浅埋式柱脚的埋置深度只有钢柱截面的1倍,在底板上边面有钢筋约束,承载力与刚度不小于埋入式柱脚,在中国还没有工程应用。
不同位置的柱脚(中柱、边柱、角柱)可以用不同的连接方式刚接或铰接,能满足安全,能降低造价,减小施工难度。
回复
15楼
刚接吧 现在的施工单位素质差 刚接容易做
回复
16楼
框架做成刚接的多,但是不是能真正做到刚接,就不知道了。
回复
17楼
钢架铰接,排架固接。
回复
18楼
本人觉得这都是要看情况的 这主要是看结构的一个整体和局部稳定的问题。其实最本质的就是 当水平荷载小和对柱产生的偏心荷载小时可以采用铰接 其他情况宜采用固结 对抗震有特殊要求的也应该采用固结
回复
19楼
没有行车或者行车小于5吨的门架用铰接,荷载或者跨度比较大的门钢和其他的应该用刚接
回复
20楼
韶华旖旎 发表于 2010-12-22 22:30 有吊车的一定要选择铰接反了吧,哥们
回复
21楼
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受
回复