问:动力或者照明配电箱进线总开可以用就用隔离?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年05月18日 09:04:27
只看楼主

RT

RT
免费打赏
woheni2010
2010年05月19日 12:07:40
2楼
自己顶起来 没人知道么?
回复
geheime
2010年05月22日 14:16:07
3楼
`可以`想做就做``
只是规范不允许,而且不安全`普通隔离不能带负荷操作`因为没灭弧,,而且主回路没保护功能``
回复
woheni2010
2010年05月23日 23:02:04
4楼
我找到答案了 如果是引自专用电网 是可以在进线用隔离开关地
回复
woheni2010
2010年05月23日 23:02:38
5楼
隔离好像可以带灭弧的
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年05月23日 23:09:57
6楼
那是带隔离功能的断路器,或者负荷开关
回复
happy2127
2010年05月23日 23:17:52
7楼
不可以,要是你那里没有电网的人检查的就无所谓,要不然就要罚款的。现在电网的人检查都要最少“一闸一漏”。只有隔离存在危险,因为跳不了闸,就会跳上一级的。
回复
lingxuct
2010年05月24日 10:22:10
8楼
是否装隔离开关,要看是否必须装和箱子是否符合安装条件。

个人做法:厂房动力箱从配电室的断路器配出,电缆到XL-21(改)箱,箱内我用HR5-XXX/30刀熔开关,刀熔下全部是配出的断路器。

因电缆由配电室断路器保护,箱内断路器以上由刀熔的熔断器保护(灵敏度低了点,但箱内断路器上部线路可靠性相对较高),箱后工作时可以拉开刀熔(取下熔断器),隔离的要求达到了。

但XL-21(改)箱后我是用XL-20(改)箱,不好装隔离开关了(占位置太大),我全装断路器和漏电断路器到用电设备了。
回复