TT系统和TN-C-S系统具体画法上的区别
miforce
miforce Lv.2
2010年05月18日 08:39:41
只看楼主

去年做了个苏州项目,苏州地区规定必须用TT系统,看了下苏州工程的样图,有点疑问:1。TT系统和TN-C-S的具体画法区别是不是就是进线处N线做单独接地,其实进建筑内部还是一样的TN-S?2。按理说如果做TT系统连照明回路都应该用漏电断路器,是不是这样?忘高手解决疑惑~~另求上图方法,这个论坛不知道怎么贴图片啊~~

去年做了个苏州项目,苏州地区规定必须用TT系统,看了下苏州工程的样图,有点疑问:
1。TT系统和TN-C-S的具体画法区别是不是就是进线处N线做单独接地,其实进建筑内部还是一样的TN-S?
2。按理说如果做TT系统连照明回路都应该用漏电断路器,是不是这样?
忘高手解决疑惑~~
另求上图方法,这个论坛不知道怎么贴图片啊~~
免费打赏
miforce
2010年05月18日 10:38:18
2楼
有人懂不?
回复
fyw198207260035
2010年05月19日 11:07:36
3楼
建议去看一下注册电气工程师的书,上面有你需要的东西.
回复
zxr2625
2010年05月19日 13:42:04
4楼
:kiss:
回复
wlszjs
2010年05月21日 21:16:50
5楼
TT系统就是保护接地而不是接零。或者说PE线要另外打接地极,PE线不能与N线连起来,TT系统电源(PEN线)在进线处不能重复接地的,不然就变成TN-C系统了。