V/V接线的电压互感器,在一次侧接地或缺相时对二次的影响
mgqmike
mgqmike Lv.2
2010年05月17日 23:38:27
来自于变压器
只看楼主

请问:问题一:V/V接线的电压互感器,在一次侧发生接地或缺相故障时,二次侧的电压是否变化?将如何变化?若变化,又如何通过二次侧的实测电压数据来判断故障类型,既是接地故障还是缺相故障?问题二:V/V接线的电压互感器是否带开口三角线圈?是否可以用来进行绝缘监察?恳请各位高手指点,谢谢!

请问:问题一:V/V接线的电压互感器,在一次侧发生接地或缺相故障时,二次侧的电压是否变化?将如何变化?若变化,又如何通过二次侧的实测电压数据来判断故障类型,既是接地故障还是缺相故障?
问题二:V/V接线的电压互感器是否带开口三角线圈?是否可以用来进行绝缘监察?
恳请各位高手指点,谢谢!
免费打赏
wlszjs
2010年05月19日 16:19:22
2楼
VV接线的电压互感器一般是用在中性点不接地系统的.
当一次侧发生接地故障时,线电压没有变化,只是中性点电压漂移,因此二次侧没有反映
缺相时,如缺中相,电压显示为原来的一半,如缺边相,一台正常一台为零
VV接线的电压互感器另序电压没有办法进入磁路,因此即使带了开口三角线圈,其显示一直是零,为此是不带开口三角的.