我们公司有一个大功率的电气柜,是由水冷机组制冷。目前水冷机组设置的循环水的温度是19~22度,电气柜设置的高温保护的温度是45度。以前天气凉快用还好,现在运行时电气柜总是温度过高保护。把制冷机组水温设置15到20度的话,柜内水管即出现凝露,易造成短路。请问大家这种情况该如何解决,谢谢。
想办法减小湿度 :lol
回复
4楼
使用风机,加大循环
回复
5楼
有一些水管是从元件里面穿过的,包不了隔热棉
回复
6楼
冬天时你们设出水温度多少度为宜啊?
回复
7楼
你的意思冬天设为19~22度出水箱内温度就达到要求
而夏天必须低于15度否则冷损增加达不到要求
建议
既然通过加大温差增加终端冷量不可行
1、只能出水不变(高于该湿度下露点温度)加大水侧风盘的风量或者散热面积
2、或者事先进行除湿,预先降低该封闭空间初始空气的湿度,降低露点温度从而防止15度结霜
回复
8楼
谢谢版主指点,看来减小湿度是最可行的
回复
9楼
讲的好,理解中
回复
10楼
把凝结的露珠用导板排除。这很适用。另外可以把房间的空气除湿。这需要投资。还可以把冷水温度提高点。这要看使用要求。
回复
11楼
怎么样减小湿度啊,,,,多多指教啊
回复