教[室单相配电可否
ljphb
ljphb Lv.10
2010年05月17日 16:14:24
只看楼主

现有一教学楼,从总配电箱放射引线至各层配电箱采用三相五线制(L1,L2,L3,N,PE)从每层配电箱到各教室的配电箱可否采用单相供电(一个相线,一个N,一个PE),教室内没有空调,只有灯、吊扇、插座。

现有一教学楼,从总配电箱放射引线至各层配电箱采用三相五线制(L1,L2,L3,N,PE)
从每层配电箱到各教室的配电箱可否采用单相供电(一个相线,一个N,一个PE),教室内没有空调,只有灯、吊扇、插座。
免费打赏
lss0118
2010年05月17日 16:22:12
2楼
照明配电主要考虑末端配电箱三相分配均衡,教室用电量不大的情况下单相配电也可以
回复
dianqipanli
2010年05月17日 16:36:49
3楼
教室内如无三相负荷,单相比三厢更安全方便。当然,每层三相负荷分配均匀。
回复
蛋腚
2010年05月17日 16:59:26
4楼
教室内如无三相负荷,单相比三厢更安全方便
回复