应该以哪个为准呢???
小小兵
小小兵 Lv.7
2010年05月17日 15:36:04
来自于中央空调
只看楼主

小弟遇到这样一个菜鸟的问题:冷却水系统的冷却塔、水泵、制冷机冷凝器这三个部件的冷却水接管管径可能会出现大小不一致,请问管径该以哪个接管管径为准呢?还是按照2m/s流速算的管径来布管吗?谢谢!

小弟遇到这样一个菜鸟的问题:
冷却水系统的冷却塔、水泵、制冷机冷凝器这三个部件的冷却水接管管径可能会出现大小不一致,请问管径该以哪个接管管径为准呢?
还是按照2m/s流速算的管径来布管吗?
谢谢!
免费打赏
mooii
2010年05月17日 16:15:29
2楼
一般按照比摩阻确定管径,流速控制在2m/s差不多,管径越大,最大控制流速越大,比如DN500的按2m/s选的比摩阻肯定比DN250的小的多,这要结合冷却水泵扬程综合考虑。至于接设备,肯定是要变径的,振动设备还应接阮接头。
回复
小小兵
2010年05月20日 09:17:04
3楼
学习了
回复
cyberloner
2010年05月20日 11:59:15
4楼
谢谢了
回复
vsaveola
2011年12月09日 15:32:13
5楼
多谢了,学习了
回复