关于泵房管道保温,在线等
swqlily
swqlily Lv.5
2005年09月01日 08:34:40
只看楼主

北京地区消防泵房内的消防泵前后的管道是否需要保温

北京地区
消防泵房内的消防泵前后的管道是否需要保温
免费打赏
zhushuguang
2005年09月01日 09:07:12
2楼
要看你的具体位置了。地下泵房管道是不要保温的。
我是在上海,泵房的管道没有做过保温。室内部分一般不要考虑。
北京的位置我认为:不需要保温。
回复
junhua-xu
2005年09月01日 09:27:21
3楼
地下泵房不需要保温,但没有采暖的屋顶水箱间的管道需要保温!北京地区
回复
swqlily
2005年09月01日 09:52:58
4楼
泵房在地上,靠近走廊及入户门
回复
phosgene7
2005年09月01日 10:02:17
5楼
朋友:
1.你的泵不是单独的放在泵房吗?
2.从你所讲,应该是在房子里,建筑和采暖都有谁来设计?
3.去问他们室内温度是多少?
4.对于独立的消防泵房来讲,欧美是强制要求温度keep在5 Deg. C.国内现在也这样做的较多!
5.所有这些东西不是感觉可以做保温或不做保温的事情!!一定要结合具体项目位置、要求、建筑物特点等来判定!
回复
猪仙
2005年09月05日 16:15:40
6楼
要看你的具体位置了。地下泵房管道是不要保温的。
我是在上海,泵房的管道没有做过保温。室内部分一般不要考虑。
北京的位置我认为:不需要保温。
回复