《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)勘误《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)勘误表 页 行 误 正 49 倒8行公式(7.3.2-1) 57 正4行 2r2 2r1 85 图7.7.2 横行只到点划线边 应到阴影边实线 138 倒2行 应向上弯折 可向上弯折 142 14行、19行 h h0 143 倒12行 149 倒4行 0.8 0.08 156 倒3行 或斜向吊筋 或斜向吊筋(图10.7.12)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)勘误表
页 行 误 正
49 倒8行公式(7.3.2-1)
57 正4行 2r2 2r1
85 图7.7.2 横行只到点划线边 应到阴影边实线
138 倒2行 应向上弯折 可向上弯折
142 14行、19行 h h0
143 倒12行
149 倒4行 0.8 0.08
156 倒3行 或斜向吊筋 或斜向吊筋(图10.7.12)
167 表11.1.4注1 设防烈度直接由本表 设防烈度由本表
168 正8行 γRE γRE
169 倒5行 与强度标准值 与标准值
188 正11、12、14、20行 外侧柱、梁上部 柱外侧
193 正11行 1/16;当 1/16,当
194 倒10行 上一层的墙肢,剪力墙的 上一层剪力墙
196 正4-5行 对暗柱,分别···;对端柱 对暗柱、端柱
196 正6行 ; 。
224 图G.0.1(d) 下部第2条横线上的竖线与竖线2未对齐 与竖线2对齐
333 倒10行 锚固做法与顶层中间节点处相同 顶层中间节点和中间层端节点处相同