旧城区污水管网如何布局?
hustlcb
hustlcb Lv.8
2005年08月31日 23:07:31
只看楼主

最近在一个污水处理厂设计时,发现改城市污水收集管网严重滞后,雨污合流,污水排放点沿着河流一路布置,在污水处理厂配套设计管网时遇到此麻烦、、而且,管网改造难度太大太大,基本不可能,大家怎么处理这样得问题的啊?此外,由于城市地形问题,集中处理很困难,给管网设计难度加大,请大家商讨,在此多谢了

最近在一个污水处理厂设计时,发现改城市污水收集管网严重滞后,雨污合流,污水排放点沿着河流一路布置,在污水处理厂配套设计管网时遇到此麻烦、、
而且,管网改造难度太大太大,基本不可能,大家怎么处理这样得问题的啊?
此外,由于城市地形问题,集中处理很困难,给管网设计难度加大,请大家商讨,在此多谢了
飞鱼
2005年09月01日 00:21:35
2楼
好象除了做截流就没有别的办法啦……
回复
rockfan
2005年09月01日 10:57:40
3楼
如果一次改造不现实,可分多次改造,先收集污水量较大范围的地块,慢慢实现分流,多加几个小型提升泵站。
回复
liushineng_73
2005年09月01日 11:17:56
4楼
最近我也遇到这一样问题,新建污水处理厂是一个小城镇,原排水系统是雨、污混流,现在污水管网几乎是新建,而以前管网不完善,我们现在采用远期规划,近期实施污水主管道,以后逐渐实施分区收水。主管道沿河堤挂管输水,分区采用截流式汇水。
回复
猪仙
2005年09月01日 12:07:09
5楼
同意三楼的看法。如果一次改造不现实,可分多次改造,先收集污水量较大范围的地块,慢慢实现分流,多加几个小型提升泵站。
回复
jwcjcc
2005年09月01日 15:10:30
6楼
拟建合流泵站,旱天及小雨时将污水泵送至截流管,再通过合流管送至污水处理厂。暴雨时排入河流。
回复
sxy_78_626
2005年09月01日 15:32:15
7楼
我目前的工作也是做河道的截排工作,遇到的问题和你的差不多。我们的措施是沿河敷设一条大的污水管,其设计流量考虑到一定的截流倍数,一般取2.0,然后在一些错接乱排的管道中设置截流井,将污水引到设计管道中来。彻底改造成分流制是不现实的。
回复
hustlcb
2005年09月01日 17:24:11
8楼
现在也只有这样做了,好像没有更好的办法处理了,太麻烦,我们这几天都是到处去寻找污水排放口,豆累得够呛
回复
xiaojun
2005年09月01日 19:15:26
9楼
对,同意7楼的观点,先这样将污水引进设计管道,以后再逐步改造嘛.
回复
飞鱼
2005年09月01日 19:42:28
10楼
看看哦,一些污水管网的现状
回复
llj950921
2005年09月03日 21:57:57
11楼
在一些小县城的集污处理常碰到此类问题,那些领导还瞎指挥,做前期工作特别的累,得先普及排水系统的知识给领导!!
回复

相关推荐