三级防雷建筑物的避雷网一般为20*20,那么基础接地要如何敷设?进行计算吗?那本书上有讲到?
三级防雷建筑物的避雷网一般为20*20,那么基础接地要如何敷设?进行计算吗?
那本书上有讲到?
2楼
设计费那么少就不算了,在基础内放满接地极并引出连接扁钢,交给监理实测接地电阻,不够就再加人工接地直到实测符合要求为准.
回复
3楼
有人说把避雷带投下来就行
回复
4楼
我一般按柱子的布置,把经过柱子的地梁都连成网了。。
呵。。
回复
5楼
利用建筑物基础钢筋作为自然接地体,并用40×4镀锌扁钢焊接成电气通路,
当然还有预留测试点等....
回复
6楼
不必计算。
回复
7楼
按规范要求满足接地电阻的大小即可,留出可扩充的措施,实地测量后考虑是否加打接地极
回复
8楼
是这样的,说明文字要交待清楚。
回复
9楼
不会吧,还要用40×4镀锌扁钢焊接成电气通路,其实钢筋连接需要焊接外,网格之间钢筋通过绑扎形成的电气通路,完全能满足接地电阻的需要.
回复
10楼
可以并且优先利用建筑物钢筋。
回复
11楼
利用建筑物基础钢筋作为自然接地体,并用40×4镀锌扁钢焊接成电气通路, 当然还有预留测试点,并把接地扁钢引至距建筑物1.2米处,以备接地电阻不足时,补打接地极.
回复