已完工的框架结构,原设计为三级框架,现按二级考虑角柱箍筋全高加密如何加?各位大大指教下 谢谢:time:
已完工的框架结构,原设计为三级框架,现按二级考虑
角柱箍筋全高加密
如何加?
各位大大指教下
谢谢:time:
2楼
另外原来有些柱轴压比不满足要求如何处理一下?
回复
3楼
柱箍筋加密的最简单方法是贴碳纤维,柱轴压比不满足要求,只好加大柱截面,每边加50,浇灌细石砼
回复
4楼
框架柱四角加角钢,角钢之间加缀板;另外碳纤维、粘钢都是好办法。
回复
5楼
我看介绍碳纤维应该主要受拉时起比较好的作用
能不能做箍筋加密?
回复
6楼
把柱子的保护层全部打掉,然后加
回复
7楼
抗震等级加一级的我没做过,
配筋不够的,凿除保护层,钢筋焊上去
回复
8楼
最好就是粘钢板,防火性能比碳纤维好。还可以采用加大截面法
回复
9楼
我赞成三楼的意见
回复