管道直接在焊缝处开三通行吗?
zzm13480590690
2005年08月31日 20:19:02
只看楼主

规范上应该是不允许的,但是假如这么做了,有什么大的影响吗?

规范上应该是不允许的,但是假如这么做了,有什么大的影响吗?
免费打赏
xc72110
2005年09月02日 15:23:10
2楼
焊缝处开三通肯定是不行的,应选择在离焊缝处150mm为宜,管道焊接过程中由于受热,会引起局部变形。再开三通的话,变形量肯定加大,且管道也不美观。况且在焊缝处二次进行施焊,对管道的强度也会造成影响,毕竟焊口质量不好保证。
回复
yufei2001
2005年09月02日 22:03:39
3楼
绝对会漏水的,所以请放弃这个想法吧
回复
zzm13480590690
2005年09月16日 00:22:06
4楼
假如这段管的压力非常小呢???
回复
phosgene7
2005年09月16日 09:23:29
5楼
这是绝对的不行的!illegal!
你可以考虑改变配管布置!
回复
gsjxl
2005年09月24日 16:21:43
6楼
应该是不可以的,
回复
junhua-xu
2005年09月24日 17:36:54
7楼
不可以,详见工业金属管道设计规范GB50316-2000!
回复
hzb13
2005年09月24日 19:24:16
8楼
不可以
回复
ryxz
2005年09月25日 08:05:54
9楼
坚决不可以的,
这样干绝对要返工的啊 !!!!!!!!!!!
回复
zhangzigao1939
2006年11月02日 12:21:45
10楼

对愿焊缝百分之百RT,按要求加加强板.