论文简介: 水泥搅拌桩的施工方案。 附件名:20105171274054256444.zip 文件大小:30K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
水泥搅拌桩的施工方案。
附件名:20105171274054256444.zip
文件大小:30K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
学习下,顶
回复
3楼
谢谢楼主
回复
4楼
⑴ 高压旋喷桩施工工艺
高压旋喷桩施工工艺流程见图5.2.13。
⑵ 高压旋喷桩施工方法
① 定位:采用跳打法进行旋喷施工。移动地质钻机到指定桩位,先使钻孔达到设计垂直度。再作水平校正,使其钻杆轴线对准钻孔中心位置。
② 钻孔:钻机就位后,开启钻机钻孔,保证钻机钻孔的位置与设计位置的偏差不得大于50mm。钻进过程中要记录完整,对岩性、孔深、钻杆数量、长度、塌孔、掉块、漏浆的深度和时间记录详细,终孔后用砂袋塞住孔口,以防止杂物掉入孔内。
③ 插管:钻孔完毕后,拔出芯管,插入喷射注浆管至预定深度。在插管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,可边射水、边插管,水压力不超过1Mpa。
④ 旋喷注浆:专用高压旋喷台车设有可调的旋转及提升系统。台车就位安装调试完成后,将喷射管插至孔底,启动灰浆泵送浆,待孔口返浆后按方案设计的技术参数进行射浆、提升。
喷射注浆管插入预定深度后,由下而上进行喷射注浆,在旋喷提升过程中,随时注意各设备的工作情况,以及水、气、浆的压力与流量,作好详实的施工记录。注浆管分段提升时注浆搭接长度不小于100mm。冒浆量应控制在10%~20%之间,超过20%或完全不冒浆时,应查明原因,采取相应措施。冒浆量过大,可提高喷射压力、适当缩小喷嘴孔径、加快提升和旋转速度;地层中较大空隙,出现不冒浆现象,可掺入速凝剂,缩短固结周期,使浆液在一定土层范围内固结;在空隙地段增大注浆量,填满空隙后再继续正常喷浆。
旋喷提升过程中如中途发生故障,立即停止施工,等检查排除故障后再继续施工。每次拆卸注浆管后再喷注时,要保证30cm的复喷段,以防断桩。拆卸下来的注浆管及时冲洗干净,并按顺序排列好,注浆管的密封图如有损坏需及时更换。
⑶ 双重管法高压旋喷桩施工要点
① 当采用双重管法旋喷,开始时,先送水泥浆,在一般情况下,压缩空气可晚送30s。在桩底部边旋转边喷射1min后,再进行边旋转、边提升、边喷射。
② 喷到桩高后应迅速拔出浆管,用清水冲洗管路,防止凝固堵塞。相邻两桩施工间隔时间应不小于48h,间距应不小于4~6m。
③ 旋喷深度、直径、抗压强度和透水性应符合设计要求。
④ 旋喷桩采用跳打法,以防止局部集中压力对连续墙的影响,跳打的距离根据现场情况拟定。
⑤ 采用速凝技术:采用外掺剂,缩短旋喷桩凝固时间,形成早期强度,从而逐步降低后续施工旋喷桩对地下连续墙的水平推力。
⑥ 提高旋喷加固体强度均匀性:进一步严格控制旋喷施工的材料用量和提升速度等施工参数,将人工记录和仪表记录相结合。
⑦ 保证基坑周边旋喷加固与地下墙紧密结合的措施:贴近地下墙的桩位控制在30~45cm范围,遇地下障碍物或对旋喷桩贴紧产生疑问时采用补桩或复喷措施。
⑧ 信息化监测指导施工的措施:鉴于地下工程的复杂性,及诸多不确定因素,在对结构位移监测的情况下,做到与地基加固相结合,掌握结构监测数据以指导地基施工,在必要时调整施工顺序,施工参数或采取其他必要措施。
回复
5楼
回复
6楼
谢谢,正需要。:)
回复
7楼
方案确实比较完整,有待优化
回复
8楼
学习了,辛苦楼主
回复
9楼
谢谢楼主,急用正在寻找...
回复
10楼
谢谢楼主,东西很好。
回复
11楼
你好,能不能发一份给我,谢谢,我正需要,但没有土木币
回复