发电机横差动保护和纵差动保护的区别?
my_cupid
my_cupid Lv.2
2010年05月16日 23:54:56
来自于电站工程
只看楼主

请问各位大侠;发电机横差动保护什么地方?纵差动保护什么地方?有什么区别吗?:handshake

请问各位大侠;发电机横差动保护什么地方?纵差动保护什么地方?有什么区别吗?:handshake
免费打赏
electricity
2010年05月17日 00:30:35
2楼
有很大区别的. 纵差保护总有, 横差不一定有. 横差时候, 发电机要YY接线, 出九个头. 小机组很少有横差的.
回复
李妙言
2010年07月14日 22:35:39
3楼
网上复制一段话过来

答:纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护。

横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。

  在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的电流较小,横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%),因此不能取代纵差保护。
回复
海中石
2010年07月15日 18:38:20
4楼
了解了。谢。
回复
lcccm123
2011年03月21日 11:35:19
5楼
现在一般多的机组选用双星形接法呀?
回复
whydq0202
2011年04月14日 22:31:27
6楼
纵差保护是怎样实现的呢 可否讲解下原理
回复
yayacs1980
2011年04月16日 23:17:59
7楼
单Y接线无法实现横差保护吗?
回复
hkshaochanggen
2011年04月17日 15:01:57
8楼
这样的问题不是几句话就能说明白的,你最好是去找一本发电机继电保护的书看一下就明白了
回复
guanzhongren
2012年05月19日 13:51:25
9楼
横差条件必须是该相并联分支中性点分开引出
回复