电压互感器一次缺相对二次电压的影响
mgqmike
mgqmike Lv.2
2010年05月16日 22:41:34
来自于变压器
只看楼主

请问:我单位的10KV电压互感器为Y0Y0接法,即一二次侧均为星接且中性点均接地。运行中发现高压B相熔丝熔断,在二次侧中性点接地且断开负载的情况下测得,Ua、Uc均为100V左右,Ub=0V,Uac、Ubc、Uab均为100V左右,Ua、Uc、Ubc、Uab为何这么高?不应该为100V/√3吗?而当断开二次侧中性点接地时,Ua、Uc均为60V左右,Ubc、Uab均为60V左右,Uac为100V左右,这应该正常吧?为什么两种情况测量结果不一样呢?恳请各位高手指点为感!

请问:我单位的10KV电压互感器为Y0Y0接法,即一二次侧均为星接且中性点均接地。运行中发现高压B相熔丝熔断,在二次侧中性点接地且断开负载的情况下测得,Ua、Uc均为100V左右,Ub=0V,Uac、Ubc、Uab均为100V左右,Ua、Uc、Ubc、Uab为何这么高?不应该为100V/√3吗?而当断开二次侧中性点接地时,Ua、Uc均为60V左右,Ubc、Uab均为60V左右,Uac为100V左右,这应该正常吧?为什么两种情况测量结果不一样呢?恳请各位高手指点为感!
免费打赏
lingxuct
2010年05月17日 12:39:05
2楼
因10KV系统中性点是不接地的,B相高压熔丝断,其电容作用下,相当于高压B相接地,所以不断的电压升高。
回复
红苹果
2010年05月17日 16:20:21
3楼
:lol
是什么PT?Y0Y0接法?这接法应该是带剩余饶型式10000/根3/100 V的吧?
如果B相熔丝熔断,相当于互感器B相断相,这时候就相当于两个单压PT串在AC线间,B相空的。
二次侧应该是Ua=Uc=100V,Ub=0V;Uab=Ubc=100V,Uac是近似零还是100V呢?
二次地线断开?Ua=Uc=60V,Uab=Ubc=60V。。二次断线(是在表计接线后侧断的吧?),表计似呼应该不能测量相压了,显示值应该是二次线圈上的压降吧?Uac=100V也应该是正常电压。

高手继续分析。。
回复

相关推荐

APP内打开