请问怎么判断电气主接线图中电流互感器的个数?比如图中,应该是横着看算一组,还是竖着看算一组呢?[ 本帖最后由 zjzlfzwy 于 2010-5-16 22:43 编辑 ]
请问怎么判断电气主接线图中电流互感器的个数?比如图中,应该是横着看算一组,还是竖着看算一组呢?
[
本帖最后由 zjzlfzwy 于 2010-5-16 22:43 编辑 ]
12楼
楼主的这个图上的互感器画法,不是你说的两组互感器是ABC三只互感器,每个互感器是一个铁心两个线圈绕组。其中一个是0.2计量用,另外一个是保护用的。
回复
13楼
有三个互感器,ABC三相。二次侧是两线圈的,一般是计量绕组和保护绕组。
回复
14楼
是两个电流互感器,要横着看,分为A,B,C三相
回复
15楼
三个电流互感器吧。ABC相各一个,每一个二次有个两绕组
回复
16楼
弱弱的问一句那个电容串联一个灯泡再接地是干什么的?接地故障指示?
回复
17楼
只有三个互感器。但是它们的二次线圈是双绕组 。
回复
18楼
学习
回复
19楼
那是带电显示器啊
回复
20楼
应该是两组吧!
回复
21楼
横着的三个表示A、B、C三相,竖着的2个表示CT上不同的两卷。电流互感器都是一个,只是里面的卷数不一样,像上图就是里面有2卷,这两卷应该是1卷给计量,1卷给保护。如果有图上竖着画了3个,就是这个电流互感器里面有3卷线圈。
回复