指出错误
zhangjianfafa
Lv.2
2010年05月16日 21:59:51
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
请指出图片中有几个不符合规范要求的地方!!
请指出图片中有几个不符合规范要求的地方!!
免费打赏
jztgg
2010年05月19日 23:51:27
2楼
没看明白是啥
回复
xiaobo361580440
2010年05月20日 07:53:11
3楼
没看出有啥问题啊,楼主道明一二可以么。人家焊的好好的。
回复
guoxiwu
2010年05月20日 08:02:38
4楼
焊缝不符合要求,不到1米3处焊接,防腐不符合要求。3油1布
回复
guoxiwu
2010年05月20日 08:03:15
5楼
镀锌钢管严禁焊接的哦。
回复
zouys
2010年05月20日 15:03:38
6楼
蹩脚焊接,居然还有夹渣的点。
回复
xiaobo361580440
2010年05月20日 16:35:59
7楼
这位大哥说的还算在理点
回复
wangjiehua2
2010年05月22日 21:01:05
8楼
要用套管焊接
回复
upto
2010年05月24日 09:40:20
9楼
如果是穿线管的话,应该用套管,不能对焊哦。
回复
upto
2010年05月24日 09:46:37
10楼
3油1布
应该是三油二布吧
回复
eyee
2010年05月24日 14:41:50
11楼
镀锌管焊接一定要套套管,并且焊缝要平滑,不能夹渣,焊接完成后需要做防腐处理。
回复