:( 本人遇到一个问题,二层框架结构,基础为独立承台,基础墙下部为灰土垫层,在-0.06处设240X180一道圈梁,基础完工后在进行主体施工时,发现将楼梯梯柱(TZ)未作,TZ底标高和独立承台地标高均在—2.5米,重新开挖TZ基础难度太大,能否在—0.06处圈梁上植筋做梯柱,或有其他更好的办法,麻烦请教各位。
:(
本人遇到一个问题,二层框架结构,基础为独立承台,基础墙下部为灰土垫层,在-0.06处设240X180一道圈梁,基础完工后在进行主体施工时,发现将楼梯梯柱(TZ)未作,TZ底标高和独立承台地标高均在—2.5米,重新开挖TZ基础难度太大,能否在—0.06处圈梁上植筋做梯柱,或有其他更好的办法,麻烦请教各位。
2楼
基础完工后进行主体施工时,发现楼梯梯柱(TZ)未做,TZ底标高和独立承台地标高均在—2.5米,重新开挖TZ基础难度太大,能否在—0.06处圈梁上植筋做梯柱?
如果是我施工,遗忘楼梯梯柱(TZ),我会这样补救,供你参考。
1. 将楼梯柱轴线处的圈梁凿掉一段,长度为1200左右,楼梯柱轴线对中,两侧平分;
2. 将圈梁两侧范围内的土进行夯实处理,总宽度同样约为1200,估计可达到80KPa(8t/㎡)地耐力(地基承载力),夯实后面层较圈梁底约低80-100,浇筑C10混凝土垫层。垫层面平地圈梁底。
3. 取楼梯柱基础平面尺寸为1200×1200,按规定配置柱基础钢筋,钢筋可保守些稍微配多一点,安装柱筋与基础筋并地圈梁钢筋绑扎或焊接牢固。
4. 安装基础模板,高度与地圈梁上口平齐。
5. 柱基础及地圈梁同浇筑混凝土,混凝土强度等级同楼梯柱。
注意事项:
1. 基础平面尺寸1200×1200为估计,你觉得不放心的话,可适当调整;
2. 基础高度与圈梁同为180,觉得不妥,至少应为250。这样的话,你可调整垫层面比圈梁底低70-80,基础钢筋在圈梁底下而不通过圈梁中。保证柱基础高度。
3. 楼梯荷载虽说不是很大,处理时同样要小心谨慎,避免以后产生不均匀沉降,而出现裂缝,或影响使用。
4. 根据楼梯及平台具体尺寸,粗略计算一下柱承受的总荷载,做到心中有数,施工放心,使用放心。
建议:
不建议你直接在地圈梁植筋做梯柱。
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-5-16 19:23 编辑 ]
回复
3楼
楼上的太懒了吧
回复
4楼
强啊
回复
5楼
专家啊专家 您是高手 学习了学习了 谢谢
回复