请问,如何在没有任何工具的情况下,分辨互感器的极性
请问,如何在没有任何工具的情况下,分辨互感器的极性
12楼
可是一次怎么排列呢?
也有明确的吗?
回复
13楼
普通的互感器接电流表还要分极性?????
回复
14楼
不让用工具,只能接到电路里试一下
回复
15楼
一次的P1和P2也是位置固定的,如果能确定这只互感器出厂时是完全合格的话,那极性用肉眼观察就可以确定了。
回复
16楼
一次部分一般是标P1,P2或K,L对应二次是1S1,1S2和2S1,2S2,一次标记是浇注的,二次标记也有浇注的或纸贴的,
回复
17楼
你的东西什么标记也没有,什么工具因为不用,还不能接到电路里试,是吧!!!!
那只有一个办法了!!!呵呵
回复
18楼
就是,打开外壳,看里面绕组的绕向!!螺丝刀总有把!!
回复
19楼
这种东西应该是很老的互感器了吧,如果是浇注式的或者外壳式的,标识都是浇注在上面的,应该不会掉的,如果做这种互感器的厂家是按规矩出牌的话,那么低压穿芯式互感器的极性一般是这样:正面朝向自己,前面是P1,左面出线端是S1。