请问,如何在没有任何工具的情况下,分辨互感器的极性
请问,如何在没有任何工具的情况下,分辨互感器的极性
2楼
呵呵,看标记-----------------------------
回复
3楼
呵呵,很直观啊
回复
4楼
要是标记`也没有呢???????????????????????????????????
回复
5楼
没有任何工具,没有标记,,,,,,呵呵。。。。等听,有什么好办法??
回复
6楼
就是什么都没有,应该如何辨别,有标记,就不发此帖了。
回复
7楼
这样的东西不允许使用,呵呵
回复
8楼
是什么型号的互感器啊,没有工具当然无法判断了。如果知道型号的话,因为各型号的互感器结构上有其不同,也许可以找到着手点。
回复
9楼
可以用简单的一个电流表接二次端
一节1.5V5#电池接一次端
短接,看瞬时电流表方向确定同名端
前段时间我刚做了一台的试验.电力设备科去验收说我们用的产品有问题.我专门请了厂家协调做的试验,证明我的做法对的
回复
10楼
明显用了工具嘛...
不知互感器在设计和生产时有没统一标准,比如名牌正左方都为K1....
期待互感器出现....
回复
11楼
一般面向二次端子从左向右,为1S1、1S2,2S1、2S2等等,有时有客户作特殊要求,也会改变。
回复