需要系数问题
chfzj03
chfzj03 Lv.3
2010年05月15日 15:16:25
只看楼主

现在遇到一个问题 关于一个办公楼的照明负荷的需要系数问题 网上下载的需要系数表中说是总照明需要系数 0.4分区的有的是 0.9在一个规范上的需要系数表中办公楼的是 0.7~0.8但是我的蓝图中我算的大概是取得 0.4这到底哪一个准点啊下面是规范上的需要系数表

现在遇到一个问题 关于一个办公楼的照明负荷的需要系数问题
网上下载的需要系数表中说是总照明需要系数 0.4
分区的有的是 0.9
在一个规范上的需要系数表中办公楼的是 0.7~0.8
但是我的蓝图中我算的大概是取得 0.4

这到底哪一个准点啊
下面是规范上的需要系数表

1.jpg

免费打赏
lyxie
2010年05月15日 16:04:31
2楼
是那个规范上的呀?!我一直都找不到
回复
chfzj03
2010年05月15日 20:58:12
3楼
民用建筑电气设计规范

Code for Electrical Design of Civil Buildings

JGJ/T 16-92
回复
dzhuyuan214
2010年05月15日 21:10:02
4楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake 民用建筑电气设计规范
回复
wjyxt
2010年05月15日 21:40:24
5楼
回复
chfzj03
2010年05月16日 22:17:33
6楼
高手呢?解答下
回复
hawksoaring
2010年05月17日 10:36:29
7楼
这个应该根据具体的工程分析吧,同样是办公楼,需要系数也和面积有一定关系,比如说1000平米的办公楼和5000平米的办公楼照明负荷需要系数是不同的
我通常都是参考 全国民用建筑工程设计技术措施-电气节能专篇 上面的来考虑
回复
hyibo1981
2010年05月17日 10:51:27
8楼
你这规范都作废了
2008版
回复
111wei
2010年05月17日 10:57:30
9楼
:victory: :victory: :) :)
回复
一枕黄粱
2010年05月17日 11:03:22
10楼
学习学习了
回复
t800
2010年05月17日 11:49:30
11楼

同感,不管92和08是不是一样,至少楼主规范都找错了