需要系数问题
chfzj03
chfzj03 Lv.3
2010年05月15日 15:16:25
只看楼主

现在遇到一个问题 关于一个办公楼的照明负荷的需要系数问题 网上下载的需要系数表中说是总照明需要系数 0.4分区的有的是 0.9在一个规范上的需要系数表中办公楼的是 0.7~0.8但是我的蓝图中我算的大概是取得 0.4这到底哪一个准点啊下面是规范上的需要系数表

现在遇到一个问题 关于一个办公楼的照明负荷的需要系数问题
网上下载的需要系数表中说是总照明需要系数 0.4
分区的有的是 0.9
在一个规范上的需要系数表中办公楼的是 0.7~0.8
但是我的蓝图中我算的大概是取得 0.4

这到底哪一个准点啊
下面是规范上的需要系数表

1.jpg

免费打赏
chfzj03
2010年05月18日 07:40:38
12楼
能给发个08的吗?
谢了
回复
lyxie
2010年05月18日 08:24:36
13楼
有邮箱吗?我这有08的
回复
htmg1982
2010年05月18日 08:47:11
14楼
:) 具体问题具体分析,具体情况具体取值~~~~~
回复
xinggaolin
2010年05月18日 13:13:46
15楼
等待中。。。。
回复
czzqcccc
2010年05月18日 13:37:26
16楼
:victory:
回复
chfzj03
2010年05月19日 08:09:52
17楼
chfzj03@163.com
谢谢了
回复
amiandarfeng
2010年05月19日 13:22:16
18楼
那个是算变压器用的,你的分箱不能这么算,一般是0.9/0.8/0.7由三级到一级配电。而且你那个规范老了,看新的
回复
meng_2002_md
2012年03月01日 18:03:02
19楼
08版的好像没有这个规范啊!
回复
任逍遥
2012年03月02日 11:38:01
20楼
1.老规范不能用了
2.具体情况下的需要系数是不一样的。不能一概而论
回复
无影
2012年03月02日 11:57:08
21楼
我都是参考技术措施的~~按需要系数法选取变压器的话,系数小一些没关系。但如果整定低压柜出线开关和线路,系数建议不要太小 0.8以上吧