水泥配比施工不当,造成开裂。
sheilai
sheilai Lv.2
2010年05月15日 15:03:51
只看楼主

大家好!我有一个待解决的问题,希望大家帮助。农村建房在配混凝土楼面施工时配比是按1(水泥):3(细砂):3(石子)。水灰比大,混凝土砼基本上在楼板面施工中不用平板振动。后期保养也跟不上,造成楼板面开裂。现在农村的施工方法,配比没办法改变,能不能用那一种添加剂能够改变。(减水剂,聚丙烯工程纤维,水泥膨胀防水剂)

大家好!我有一个待解决的问题,希望大家帮助。
农村建房在配混凝土楼面施工时配比是按1(水泥):3(细砂):3(石子)。水灰比大,混凝土 基本上在楼板面施工中不用平板振动。后期保养也跟不上,造成楼板面开裂。
现在农村的施工方法,配比没办法改变,能不能用那一种添加剂能够改变。(减水剂,聚丙烯工程纤维,水泥膨胀防水剂)
免费打赏
weiguorongg
2010年05月16日 20:07:51
2楼
增加骨料的粒径,不建议使用减水剂等
回复
pt2897117
2010年05月18日 13:05:29
3楼
要求减少砂含量。加强振捣。
回复

相关推荐