40米纯框架小高层模型平动系数太小,请各位救急
xiaohuanggong
2010年05月15日 13:25:01
只看楼主

40米左右的纯框架,第2周期就是扭转周期,该周期的平动系数太小,====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (总刚分析方法) ======================================================================

40米左右的纯框架,第2周期就是扭转周期,该周期的平动系数太小,
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(总刚分析方法)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.9819 89.95 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.7803 129.40 0.07 ( 0.03+0.03 ) 0.93
3 1.7453 0.19 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
第2周期0。07这个数,听说要大于0。5,不知这是哪一条规范规定的,平动系数说明什么问题?这模型应该怎样调啊?

多塔.jpg


下3层.jpg


上6层.jpg

免费打赏
smart98
2010年08月23日 12:27:46
12楼
第二周期平动系数大于0.5,就是限制第二周期为平动周期,你的结构第二周期已经是扭转周期,虽然规范上没有明确说第二周期不能为扭转周期,但是实际操作中很多审图公司都是限制第二周期为平动周期的.我想应该是为了限制Tt/T1的比值吧.你的结构平面长宽比较大,扭转刚度偏小,故扭转周期出现在第二周期,个人建议可以加高两端的梁高或者加大端部柱截面试试.另外顶部出屋面的楼电梯间没有必要设为多塔的.
回复
blessing
2010年08月23日 12:34:17
13楼
加大四周的梁高试试,有效
回复
hcl860914
2010年08月25日 15:52:04
14楼
我也遇到这样的情况 我的还只是一个5层带一层地下室的 也算不过
回复
gxfafa
2010年10月31日 23:27:45
15楼
我也遇到这样的情况 我的还只是一个4层带两层地下室的 也算不过。我的没有你的高啊
回复
lwb1223
2010年11月01日 13:05:53
16楼
端部加几个长宽比在3.5左右的墙(外形酷似柱子)
回复
dlwdbb
2010年11月01日 13:56:59
17楼
楼主应该考虑框剪结构。
回复
shen0000000wei
2010年11月01日 14:14:59
18楼
顶层为什么分成3个塔了,
回复

相关推荐