40米纯框架小高层模型平动系数太小,请各位救急
xiaohuanggong
2010年05月15日 13:25:01
只看楼主

40米左右的纯框架,第2周期就是扭转周期,该周期的平动系数太小,====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (总刚分析方法) ======================================================================

40米左右的纯框架,第2周期就是扭转周期,该周期的平动系数太小,
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(总刚分析方法)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.9819 89.95 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.7803 129.40 0.07 ( 0.03+0.03 ) 0.93
3 1.7453 0.19 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
第2周期0。07这个数,听说要大于0。5,不知这是哪一条规范规定的,平动系数说明什么问题?这模型应该怎样调啊?

多塔.jpg


下3层.jpg


上6层.jpg

免费打赏
ryo.king
2010年05月15日 17:22:43
2楼
抗扭刚度小,调一下就完了。
回复
zqw4902i
2010年05月15日 22:57:55
3楼
平动系数小,说明第二振型是扭转振型,刚度分配不合理
回复
wuhong0707
2010年05月15日 23:52:01
4楼
不太清楚你的抗震设防烈度啊,一般在地震区,你这个框架高度已经接近限高值了,周期、位移都很难保证满足规范要求,一般我们在这样情况下就做框剪了。
至于你说的平动系数大于0.5,是为了保证平动周期与扭转周期的比。
回复
wozaimalubian
2010年05月16日 08:53:05
5楼
你很难调的的过去的,这个高度的框架,即使周期比过去了,位移也很难过!
回复
無畏
2010年08月20日 17:03:25
6楼
震型数3个太少了吧,有效质量系数满足要求吗?
回复
zrxj1205
2010年08月21日 22:44:33
7楼
建议不要做框架结构很不经济的,建议做剪力墙结构,高层住宅很多都是采取剪力墙结构
回复
sstorm
2010年08月22日 01:31:59
8楼
采用剪力墙结构或框-剪结构都要好的多,而且空间也好利用,像楼主这样的框架,房间里到处都是柱角,人住的肯定不舒服,要是住宅的话建筑方案怎么会通过呢
回复
zjou123
2010年08月22日 23:26:25
9楼
周期比近似等于0.9了,扭转效应较明显。考虑增大结构周边刚度,或减小中间刚度。
大家一起讨论~
回复
hxh523761676
2010年08月23日 10:58:53
10楼
增加外围梁、柱的断面,试试;不行的话改为框剪结构试试;
回复
gww209
2010年08月23日 11:47:11
11楼
楼主跟建筑商量一下改称框剪吧
回复

相关推荐

APP内打开