省级院剪力墙工程实例含模型及建筑图(高手挑战)1、八度区(8度二组,0.2)2、本工程为剪力墙结构3、18层,层高2.9m我以将标准层平面上传,清高手来调整剪力墙布置,以达到较好的平面布局!模型是为了让大家比较方便的调整。
省级院剪力墙工程实例含模型及建筑图(高手挑战)
1、八度区(8度二组,0.2)
2、本工程为剪力墙结构
3、18层,层高2.9m
我以将标准层平面上传,清高手来调整剪力墙布置,以达到较好的平面布局!
模型是为了让大家比较方便的调整。
22楼
右下部的角窗在高层结构中是不允许出现的,和建筑协商一下解决.
回复
23楼
角窗可以使用加强措施,没有问题的.
例如:1、角部连梁均为1100mm相互悬挑。
2、并在暗柱见用暗梁拉接。
3、角部房间楼板加厚.
回复
24楼
对,角窗是可以有的,只不过是不宜用而已
回复
25楼
角窗在剪力墙结构中不符合端部绞接的模型基本假定.
回复
26楼
可以再说的清楚一些吗?
回复
27楼
搞过毕业设计的都应该知道,布置柱和墙时,要先估计大概的截面积,墙柱占多少都有个经验范围的,粗略就能看出合理不合理。然后计算中根据周期、剪重比、刚重比,位移一眼就知道是否墙柱太多,还有,往往很多数据的下限都明白,然后就尽量高,这样是不能经住市场的。都有造价,你做了,别人一预算,你就完了
回复
28楼
你所说的方法对于现在的计算不太适用,但可以借鉴.
以前的计算主要是考虑抗侧力构件是否够,并且以剪重比,周期的估算是否在经验公式的范围之中.
现在的计算很大程度上要考虑平面布局是否对称合理(主要是考虑5%的偶然偏心),以位移和层间位移比及周期比等控制,并要看质心和刚心的位置.
其中你指出位移小,是因为楼板开洞较大且不连续,加墙是加强洞口和不连续板的.
回复
29楼
晕
回复
30楼
希望大家能下载下来算一算,这样很提高的
高手也可以来支招!
回复
31楼
不错的好东西
学习
可以在详细一些吗
回复