请问此工程剪力墙超限如何处理
qq514807685
2011年10月10日 21:09:05
只看楼主

工程为7层钢框架+剪力墙标准层除顶层基本相同剪力墙混凝土等级C50外围墙体400MM内墙300MM工程为改造工程,8度抗震等级二级墙体已建好1年,400MM墙体配筋为水平C18@150竖向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(没看错的确是Y向刚度比X向大)1怀疑剪力墙过刚导致地震力过大改成200mm厚,水平筋几乎没改变,位移比稍微加大2删除一字型剪力墙,部分墙体删除改连梁

工程为7层钢框架+剪力墙
标准层除顶层基本相同
剪力墙混凝土等级C50外围墙体400MM内墙300MM
工程为改造工程,8度抗震等级二级
墙体已建好1年,400MM墙体配筋为水平C18@150竖向C14@150

位移比X向1/1200 Y向1/1800(没看错的确是Y向刚度比X向大)
1怀疑剪力墙过刚导致地震力过大
改成200mm厚,水平筋几乎没改变,位移比稍微加大
2删除一字型剪力墙,部分墙体删除改连梁
只有内部墙体可以起到效果外部长墙改变不大
3墙体开洞
越开越糟,水平钢筋面积更大
4调整系数,放大地震作用1.5倍
结果更糟

希望高手能告诉我
这个红色到底代表什么,为什么会这样
面对已经建好的墙体我能做些什么

1.png


2.png


3.png

免费打赏
maxitweber
2011年10月11日 10:40:16
2楼
你说的是超筋的红色吗?剪力墙的连梁很容易超筋,一般都是箍筋超抗剪不够。建议改成框架梁输入。
墙体部分好像弯矩和剪力都超。我觉得可能是你单片墙的长度过长,导致分配到的倾覆力矩很大。你可以把墙体截成几段试试。
回复
zylnj2011
2011年10月11日 22:28:03
3楼

正确
回复

相关推荐