真空断路器的真空度
lgzhyke
lgzhyke Lv.2
2005年08月30日 21:42:32
来自于断路器
只看楼主

有什么办法和方法能确定真空断路器的真空度?

有什么办法和方法能确定真空断路器的真空度?
免费打赏
zzdlm_cn
2005年08月30日 21:49:23
2楼
与你做的工作有关吗?直接找个厂家咨询可能回如你所愿.
回复
wuqiurui
2005年08月31日 09:31:45
3楼

这可不好说。真空断路器的真空度为气压10-2---10-6Pa,测量这个,恐怕非我们所能吧?
回复
sbudng_06
2008年07月13日 21:20:11
4楼
一般用交流耐压试验可检测,如10KV的真空断路器,用42KV耐压1分钟,通过即真空度合格.
回复
qbw4607
2008年07月14日 08:56:38
5楼
使用电火花放电仪可以检测,但是一般企业少有。可向开关管生产厂家咨询。
回复
sbudng_06
2008年09月24日 22:17:03
6楼
有真空度测试仪。
DVM-V 真空度测试仪:该仪器是真空灭弧室的真空度鉴定设备,它以磁控放电为原理,以单片机为主控单元,测试过程实现全自动化。该仪器一改以往的固定式线圈而采用可拆式线圈,能直接测试安装于整机上的灭弧室。其采样设计也较以往有很大改进,取缔了峰值标定而采用离子电荷来做标定,有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰,使测试结果稳定可靠。目前,该仪器内部已存有多种灭弧室的直空度数据。带面板式打印机。该仪器质量稳定可靠,造型美观,使用方便。
技术指标
测量范围:1×10-1~1×10-5
测量分辨率:10-5Mpa
环境温度:0℃~55℃
相对温度:≤85%RH
电 源:AC 220V±10%
特 点:免拆卸、直接读数、打印输出。
回复
micholas
2008年10月14日 22:43:38
7楼
打一分钟的短时工频耐压即可辨别
回复
lxq-1998
2009年05月05日 17:28:59
8楼
晕!必须用有真空度测试仪与工频耐压才能判断真空度好坏。:lol
回复
mouse2003
2009年08月22日 20:11:35
9楼
同意楼上的意见,但是开关的梅花触头发热问题大家如何发现?
回复
chenmg520
2009年10月16日 14:32:47
10楼
有的 真空度测试仪 测试量的 测试不准确的。 我有 威达牌 真空度测试仪 我这个是测性的。样本发你看看敢兴趣联系我啊 。
回复

相关推荐

APP内打开