N线截面大小按相线截面选,有必要吗?
知青少年
2010年05月14日 08:31:32
只看楼主

据说,新标准要求N线截面大小按相线截面选,有必要吗?

据说,新标准要求N线截面大小按相线截面选,有必要吗?
andyzhang1115
2010年05月14日 09:16:10
2楼
网友andyzhang1115回复了你的帖子,请及时关注 。
发表时间:2010-05-14
所在论坛:供电配电
所在主题:N线截面大小按相线截面选,有必要吗?
不要断章取义,看低压配电设计规范征集意见稿中的叙述!

[ 本帖最后由 andyzhang1115 于 2010-5-14 09:17 编辑 ]
回复
知青少年
2010年05月14日 09:43:38
3楼
回复
知青少年
2010年05月14日 09:47:37
4楼
我指的是母线截面在80*8至100*10
回复
mousemimi1
2010年05月14日 09:57:36
5楼
学习了,对于母线中性线截面选择不太了解,会不会考虑现在非线性设备较多,导致中性线上谐波电流较大啊。
回复
andyzhang1115
2010年05月14日 09:57:38
6楼
GB50054-1995
第2.2.6条在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称 N 线)的允许载流量不应小于线
路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.7条以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。

如果用于总变,需要考虑三相不平衡度以及谐波影响,如果变频设备等为主要设备建议采用相同截面积。
回复
blade_longqc
2010年05月14日 10:17:11
7楼
学习了~~~
回复
w78822402
2010年05月14日 10:19:35
8楼
学习了,接触到的局验收好像都是这么要求的,具体的标准没有见过!:loveliness:
回复
知青少年
2010年05月14日 11:16:24
9楼
GB50054-1995说的很清楚,一般不存在60*6以上要一致的问题,这只能是老标准。。。。
回复
weilmeng
2010年05月22日 10:53:11
10楼
当然有必要
回复
geheime
2010年05月22日 11:55:25
11楼
零线的面积和谐波有关
最好其实是治理谐波`而不是加大零线面积``只是以前技术水平有限,才有相等,设置2倍相线面积的规定
回复

相关推荐

APP内打开