中压10KV架空线路T接图
slsicame
slsicame Lv.7
2005年08月30日 15:37:30
只看楼主

西卡姆绝缘穿刺连接器T接

西卡姆绝缘穿刺连接器T接

1125387443481.JPG

免费打赏
slsicame
2005年12月15日 11:29:41
12楼
并沟线夹主要是用于电线、电缆固定,也可做非承力连接与分支,但是并沟线夹连接不是导线的最佳连接,导线连接不良,会经受不住强大雷击电流的冲击;上文明确指出:"在今后的10kV线路改造和检修中,逐步淘汰并沟线夹作导线连接器,并严禁不用线夹而缠绕接线,应选用连接性能较好的法国西卡姆线夹."
回复
cx-power
2006年01月01日 19:07:48
13楼
慎用啊,容易断线,特别小小截面导线,过流能力和发热还值得怀疑!!!!
回复
slsicame
2006年01月04日 12:27:00
14楼
西卡姆绝缘穿刺线夹的电气性能极高,绝缘强度达6KV电压,耐受15KA的电流冲击。接头发热极小,GB2317-85的电流实验表明(见天津电气所实验报告—98152,及电力部武汉高压所093A实验报告),穿刺线夹的发热量小于同径导线。任何传统电缆分支的做法难以达到以上的标准。
西卡姆绝缘穿刺线夹的机械强度高,壳体内采用添加强力纤维塑料制造,防水,防腐蚀,抗外界破坏,抗机械拉力,耐扭曲。传统分支采用压接分支,机械抗拉强度很底,怕扭曲。
回复
aimengqing15
2006年01月06日 17:03:41
15楼
容易断线吗?
回复
slsicame
2006年01月09日 08:44:46
16楼
特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力,确保良好的电气接触。
穿刺效果图如下:
回复
the137
2007年05月17日 12:10:14
17楼
路过,好图~~~
回复
mqscu
2007年05月17日 19:56:04
18楼
广告贴,性能值得怀疑
回复
lyjling
2007年05月18日 02:01:26
19楼
我们用创通线夹或者电通线夹.
回复
xuan2281
2007年05月29日 02:40:22
20楼
不是我反动,用穿刺线夹在我们这个城市可是有血淋淋的教训呀。

穿刺线夹安装确实方便,但需刀面刺进导线,接触面小,而且属于破坏导线结构的接法,在负荷小的时候这些都不是问题,一旦线路负荷重,穿刺线夹就会发热,而被破坏的导线在热效应下进一步产生连锁反映,在负荷密集区断线事故层出不穷。而且是多个品牌产品的共性问题。现在我们这的穿刺线夹只用在进户线,而主干线、支干线则是禁止使用
回复
xtyvgu
2007年05月30日 12:00:56
21楼
20楼的大哥的意见我认同。穿刺线夹可不能用在大负荷地区,只能用在小电流进户线上啊。搞配电工作的同事一定要注意这个问题了。
回复

相关推荐

APP内打开