空调房间温度要到14度,商用空调多联机能达到吗
zhzh0218
zhzh0218 Lv.2
2010年05月13日 22:26:34
来自于制冷技术
只看楼主

最近做一酒窖,甲方要求空调房间温度要到14度,我想用商用空调多联机,可心里没谱,请教高手们,能达到吗

最近做一酒窖,甲方要求空调房间温度要到14度,我想用商用空调多联机,可心里没谱,请教高手们,能达到吗
zaikuanj
2010年05月14日 07:13:20
2楼
整个机组配置比一般的要大,从温度上看可以实现,但是如果蒸发面积不够大,除湿量会太大;
回复
aw100
2010年05月15日 11:54:48
3楼
制冷还是制热?
14度制冷有必要么?
特殊的要求,要付出价格的。

另外还要看负荷的大小。
回复
adingkgb
2010年05月17日 11:26:55
4楼
有点困难
根据蒸发温度来看,最理想情况下,出风温度也要10度以上

当然,还要看外界的环境温度,以及房间的保温情况

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-5-17 11:28 编辑 ]
回复
tica0411
2010年05月17日 12:58:46
5楼
好象不行
回复
jianrong.fan
2010年05月19日 21:59:58
6楼
商用空调是不行的,应该选择单冷低温空调效果比较好。
回复
老戚
2010年05月25日 11:20:46
7楼
有点勉强啊!
回复
ckyq
2010年06月07日 21:32:35
8楼
好象不行
回复
yzhchlan
2010年06月09日 17:10:34
9楼
肯定是可以的
为什么要到14度呢?
回复
huibaobao0201
2010年06月13日 15:48:11
10楼
:time:
回复
lake_man
2010年06月21日 23:41:07
11楼
这是高温冷库,应选择冷风机或蒸发盘管。对建筑的围护结构也要进行处理。