加压送风管穿越前室怎样处理
whwkt
whwkt Lv.2
2010年05月13日 20:59:06
来自于通风排烟
只看楼主

加压送风管穿越前室怎样处理现做了33层的住宅楼,加压送风分段考虑。一部分由屋顶加压送风机承担,另一段加压送风机设置在地下室,所以不可避免的加压送风管穿越前室到风井。问:加压送风管穿越前室怎样处理?请指教。1.在穿越处加防火阀(70度)。(由于风管出风机房设置了防火阀(70度),再在前室设置一个防火阀,是否不太好?)2.风管耐火极限不应小于1小时。

加压送风管穿越前室怎样处理
现做了33层的住宅楼,加压送风分段考虑。一部分由屋顶加压送风机承担,另一段加压送风机设置在地下室,所以不可避免的加压送风管穿越前室到风井。问:加压送风管穿越前室怎样处理?请指教。
1.在穿越处加防火阀(70度)。(由于风管出风机房设置了防火阀(70度),再在前室设置一个防火阀,是否不太好?)
2.风管耐火极限不应小于1小时。
免费打赏
cnbbzz
2010年05月13日 21:01:26
2楼
防火阀一般我只加1个,进前室处。前室大的话加2个。然后风管耐火极限2h,采用防火材料包覆。
回复
snail_yin
2010年05月14日 09:07:42
3楼
也可以采用在风管下部设置防火板,将风管与前室空间完全隔离。
回复
hzhdongming
2010年05月14日 09:11:05
4楼
层高满足要求的话可以在前室做个夹层,送风送到与加压送风井相通的局部夹层内。
回复
whwkt
2010年05月14日 12:12:02
5楼
风管下部设置防火板或夹层,也是个很好的办法。
回复
阿胜01
2015年03月31日 14:21:14
6楼
火阀一般我只加1个,进前室处。前室大的话加2个。然后风管耐火极限2h,采用防火材料包覆