2楼
地下室外墙配筋自己单独计算,PKPM的计算结果不准
回复
3楼
一般外墙可以简化为下端固端上端简支的单跨梁计算
梁高取墙厚,梁宽取1米。
荷载正常是梯形荷载,考虑水,土压力。
人防外墙还要考虑人防荷载。
回复
4楼
可以找个小虎工具箱计算,不过里面有个别错误要自己注意,可以学习其方法。
回复
5楼
按梁计算呗,梁高取墙厚,至于两端是固端还是简支,得视具体情况了,如果上下都跟结构板相接,且板厚足够,应该还是能作为固支的吧。手算就好了,PKPM,没试过。
不知道意见对不对。
回复
6楼
敢问4楼的兄弟,小虎工具箱计算地下室外墙有什么错误啊,请指教
回复
7楼
大侠请指教
回复
8楼
简化为下端固端上端简支的单跨梁计算
回复
9楼
主要要考虑侧向土压力,在这里地下室外墙还是要当成悬挑构件计算比较合理
回复
10楼
看看在说,希望是个好东西。不管怎么样,都谢谢楼主了。看看在说,希望是个好看看在说,希望是个好东西。不管怎么样,都谢谢楼主了。东西。不管怎么样,都谢谢楼主了。看看在说,希望是个好东西。不管怎么样,都谢谢楼主了。
回复
11楼
一般外墙可以简化为下端固端上端简支的单跨板计算
板高取墙厚,板宽取1米。
荷载正常是梯形荷载,考虑水,土压力。
人防外墙还要考虑人防荷载。
回复