(求助)砼柱加钢梁违反强条了??
airmax03012425
2010年05月13日 17:18:04
只看楼主

如题。审图单位直接就说砼柱加钢梁违反强条了,但是也没说是哪条规范,这搞得很郁闷啊求高手解答

如题。审图单位直接就说砼柱加钢梁违反强条了,但是也没说是哪条规范,这搞得很郁闷啊
求高手解答
免费打赏
banmingxiasukans
2010年05月16日 17:05:11
12楼
这种结构形式是超规范的(抗震规范没有这种结构体系),审图肯定过不了,但我也做了很多这种工程,只是不外审图的
回复
wzgll
2010年05月18日 09:28:16
13楼
很多工程都是这样做法,按排架计算,钢梁应满足钢结构规范的要求。
回复
pind_king
2010年05月18日 10:19:00
14楼
不关强条的事,可能是计算规范套错了。
回复
花好月园
2010年05月19日 14:26:18
15楼
楼主啊,说你违反了就是违反了,不要去理论,否则你的图肯定会被发现还有其他的问题,很多问题,甚至设计说明里的标点该用逗号你用了分号这样的问题都会有.
回复
yinhongming
2010年05月19日 16:36:08
16楼
我觉得没问题,我以前做过一个砖柱加门刚屋架的食堂,现用了6,7年了,没事。
回复
lcnhny
2010年05月20日 11:33:24
17楼
这种结构用的不多,也不是没有,只是梁柱节点要按铰接建模.否则不安全.
回复
155217105
2010年05月20日 19:43:24
18楼
这个问题就按照排架计算即可!
我在广州做了一个供电局的停车场(2层),就是混凝土柱子+钢梁的。钢梁按照简支梁计算,注意一端一定要做铰接点,当时我老大建议做个槽,槽内放一根圆钢,感觉很有概念设计的味道。2009年底顺利建成。
关键还是看当地的审图佬怎么搞啦,毕竟区域不同,审图水平也不一致嘛。
回复
hhhccc1234
2010年05月21日 02:30:25
19楼
这样的结构经常遇到啊:victory:
回复
jeff.gjf
2010年05月21日 12:17:14
20楼
不太懂 钢结构不是很熟悉 呵呵 看你们讨论学习学习
回复
dreaming527
2010年05月23日 17:40:09
21楼
钢梁按照简支梁计算,一定要做铰接点,
回复

相关推荐

APP内打开