2楼
在泵控制箱中加一继电器。。。。引线至消防中心。。消防中心加一个灯。。。
回复
3楼
在泵控制箱中加一继电器。。。。引线至消防中心。。消防中心加一个灯。。。
回复
4楼
联动模块。
回复
5楼
泵控制箱加继电器,是非编码硬联接,如果用联动模块,请问一下,怎么接线?或者说能否详细讲一下原理吗?期盼^^^^^^
回复
6楼
晕,你没规范、样本?
回复
7楼
用监视模块或者直接引控制电缆(如果已有的控制电缆有足够的芯线,就用控制电缆里面的一芯)到消防中心,这两种方法都是可行的。
加个继电器,主要是用来将是否有电的信号,转换成触点信号。
你把继电器的线圈的两个端点接在电源进线,把继电器没电状态的常闭触点(这时候是泵柜掉电报警)接出来至模块(或与控制电缆相连接)就行了。
回复
8楼
