求排水管设置环形通气管
lht0629
lht0629 Lv.5
2005年08月30日 10:02:37
只看楼主

建筑给排水设计规范中4.6.3 下列排水管应设置环形通气管1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管; 请问底层单排管超过12米且超过4个卫生器具是否应设环行通气管?

建筑给排水设计规范中4.6.3 下列排水管应设置环形通气管
1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;

请问底层单排管超过12米且超过4个卫生器具是否应设环行通气管?
lht0629
2005年08月30日 10:10:20
2楼
自己先顶

请知道的兄弟姐妹帮忙解答一下,有急用!
回复
小小法师
2005年08月30日 10:44:38
3楼
不必设环形通气管,可以采用放大管径的措施来解决。另外还须设检查口。
回复
lht0629
2005年08月30日 10:53:44
4楼
xiexie,请问楼上你说的检查口是不是指清扫口?
回复
zhushuguang
2005年08月30日 11:03:23
5楼
检查口和清扫口概念是不一样的。
设清扫口
回复
wei-zhs
2006年02月06日 09:48:05
6楼
这个放大管径跟设检查口和清扫口与设环形通气管没什么关系吧?
回复
stary
2006年02月06日 11:20:52
7楼
和放大管径没有太大关系!应该设环行通气管。
回复
xiongmaoji
2006年02月06日 11:31:04
8楼
多做根水平埋地管
回复
jlzhangch
2008年06月10日 09:39:25
9楼
单层主要根据短立管高度,考虑不设通气管的排水能力能满足要求就可以了,根据长度设清扫口
回复