急!急!急!喷淋问题在线等
yangliu_320
2010年05月13日 09:38:50
只看楼主

一座科研楼,建筑总高 20.4M 屋顶是 球形钢网架屋顶铝板屋面,地下一层,层高6米,地上两层,一层层高9米,二层层高6米,见图,进行喷淋设计,请问喷淋用水量是多少呢?怎么计算??

一座科研楼,建筑总高 20.4M 屋顶是 球形钢网架屋顶铝板屋面,地下一层,层高6米,地上两层,一层层高9米,二层层高6米,见图,进行喷淋设计,请问喷淋用水量是多少呢?怎么计算??

未命名.jpg

免费打赏
a-s-d-f-g
2010年05月13日 10:12:27
2楼
30*3.6
回复
tsw2004
2010年05月13日 11:54:33
3楼
吊顶高度不大于8米时,建议安中危险级I级,根据喷水强度及作用面积等按规范计算
回复
w-jwei
2010年05月13日 13:08:29
4楼
吊顶高度不大于8米时,按中危险级I级,根据喷水强度及作用面积等按规范计算
吊顶高度大于8米时,喷水量按40L/S计(江苏水消防规定的)
回复
brusel
2010年05月13日 14:42:30
5楼
没做过此类型的,球形钢网架是否需做独立的喷淋保护?