新手!!一梯两户,一共四层住宅。共八户!没有车库和阁楼。按每户8KW容量!怎么负荷计算??要考虑三相平衡的吧!!谢谢!!!急啊!!
新手!!
一梯两户,一共四层住宅。共八户!没有车库和阁楼。按每户8KW容量!
怎么负荷计算??
要考虑三相平衡的吧!!
谢谢!!!急啊!!
12楼
Pe = 72 KW(平均分配三相,按照最大单相的三倍)
Kx = 0.90
cosφ = 0.9
Pjs = 64.80 KW
ljs = 109.39 A
回复
13楼
怎没有点迷糊
回复
14楼
Pe = 72 KW
Kx = 0.85
cosφ = 0.8
Pjs = 61.2KW
ljs = 116.23A
回复
15楼
我也学习了
回复
16楼
我来做详细的解答吧....菜鸟也会明白的.......一共八户 正常需要8户乘8KW=64KW但要考虑三相平衡 因为三相电共三根火线 变为单相电就要求三根火线的负荷平均的分配出去所以要是3的倍数 所以8户要按九户考虑 所以就是72KW了。。。。
回复
17楼
三相平衡问题么!突破这一个疑点你就什么都明白了!
回复
19楼
有点深奥,没看懂
回复
20楼
这个看懂了。呵呵菜鸟也看懂了。谢谢
回复
21楼
楼主,辛苦了!!!
谢谢!真诚感谢楼主的慷慨无私。
愿在论坛上接收到更多更好的东西!
希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!!
回复
22楼
简单问题复杂化
其实我也不清楚:lol
回复