求解,普通住宅的负荷计算!急!
dfshejiyuan
2010年05月13日 09:29:47
只看楼主

新手!!一梯两户,一共四层住宅。共八户!没有车库和阁楼。按每户8KW容量!怎么负荷计算??要考虑三相平衡的吧!!谢谢!!!急啊!!

新手!!

一梯两户,一共四层住宅。共八户!没有车库和阁楼。按每户8KW容量!
怎么负荷计算??
要考虑三相平衡的吧!!

谢谢!!!急啊!!
免费打赏
miforce
2010年05月13日 09:40:06
2楼
Pe = 72 KW
Kx = 0.90
cosφ = 0.85
Pjs = 64.80 KW
ljs = 115.83 A
回复
dfshejiyuan
2010年05月13日 09:57:12
3楼
我想知道Pe = 72 KW是怎么计算出来的!!!
能详细点吗??

谢谢 啊 !!
回复
gcb109
2010年05月13日 10:14:00
4楼
8千瓦×8×0.6=38.4千瓦
回复
miforce
2010年05月13日 10:16:19
5楼
一共8户,2相3户,1相2户,按最大相8*3=24乘3=72KW
回复
dfshejiyuan
2010年05月13日 10:23:37
6楼
回复
dfshejiyuan
2010年05月13日 10:24:39
7楼
这里所说的2相,1相。是什么意思!!!??

说详细点吧!!谢谢啊!!!
刚入行,不懂的太多!!!
回复
miforce
2010年05月13日 10:31:09
8楼
你自己上面还说3相平衡呢。。。
就是把负荷平均分配到3个相,按最大相功率*3=Pe
回复
dfshejiyuan
2010年05月13日 10:37:48
9楼
谢谢啊!!!
多谢你的帮忙!!
我再自己理解下!!
回复
blade_longqc
2010年05月13日 15:05:49
10楼


正解
回复
wyjdlm
2010年05月13日 16:14:39
11楼
一共有8户,把8户分配给三相(三相平衡):有二相上面可以接三户,另一相上接二户。
按每相最大的负荷计算:8X3X3=72
回复

相关推荐