求解,普通住宅的负荷计算!急!
dfshejiyuan
2010年05月13日 09:29:47
只看楼主

新手!!一梯两户,一共四层住宅。共八户!没有车库和阁楼。按每户8KW容量!怎么负荷计算??要考虑三相平衡的吧!!谢谢!!!急啊!!

新手!!

一梯两户,一共四层住宅。共八户!没有车库和阁楼。按每户8KW容量!
怎么负荷计算??
要考虑三相平衡的吧!!

谢谢!!!急啊!!
免费打赏
zjf1972
2010年05月14日 14:49:14
23楼
能告知一下是哪个规范吗?
回复
hankes88
2010年05月14日 15:12:51
24楼
这种计算过于草率,每户8KW是怎么得出,是大户型吗?KX需要系数0.8~0.9,还有同期系数0.6~0.8怎么不考虑?Pe=72KW没错,考虑三相平衡后取最大相计算单相电流,根据单相电流选择导线和开关。
回复
jiaoli8202
2010年05月14日 16:10:26
25楼
请问按三相配电计算时所连接的基本户数为9户同时系数应该是1,是不是应该这样算:
P=72KW
Pjs=72KW
Ijs=128.75A
回复
songwei812
2010年05月14日 16:21:34
26楼
学习中
回复
lz0804
2010年05月14日 16:57:26
27楼
8千瓦×8×0.6=38.4千瓦
回复
sea--2004
2010年05月14日 17:54:31
28楼
学习中,学习中.
回复
chfzj03
2010年05月14日 18:12:04
29楼
能写下 计算公式吗?
谢谢
回复
davidddq
2010年05月14日 18:32:35
30楼
照一个基本标准,具体再按实际情况分配。
回复
wdxmxn
2010年05月14日 21:54:03
31楼
我也想知道是那个规范
回复
jztgg
2010年05月14日 23:01:50
33楼
三相进表箱我们这不采用,全部为单相集中表箱