新手!!一梯两户,一共四层住宅。共八户!没有车库和阁楼。按每户8KW容量!怎么负荷计算??要考虑三相平衡的吧!!谢谢!!!急啊!!
新手!!
一梯两户,一共四层住宅。共八户!没有车库和阁楼。按每户8KW容量!
怎么负荷计算??
要考虑三相平衡的吧!!
谢谢!!!急啊!!
23楼
能告知一下是哪个规范吗?
回复
24楼
这种计算过于草率,每户8KW是怎么得出,是大户型吗?KX需要系数0.8~0.9,还有同期系数0.6~0.8怎么不考虑?Pe=72KW没错,考虑三相平衡后取最大相计算单相电流,根据单相电流选择导线和开关。
回复
25楼
请问按三相配电计算时所连接的基本户数为9户同时系数应该是1,是不是应该这样算:
P=72KW
Pjs=72KW
Ijs=128.75A
回复
26楼
学习中
回复
27楼
8千瓦×8×0.6=38.4千瓦
回复
28楼
学习中,学习中.
回复
29楼
能写下 计算公式吗?
谢谢
回复
30楼
照一个基本标准,具体再按实际情况分配。
回复
31楼
我也想知道是那个规范
回复
33楼
三相进表箱我们这不采用,全部为单相集中表箱
回复