急急! 爆炸性气体环境危险区域划分
xucn_048
xucn_048 Lv.2
2005年08月30日 09:30:56
来自于防雷减灾
只看楼主

有一连续排放氢气的排放口,排放压力为0.4mpa,爆炸性气体环境危险区域划分为0区.且为第一级释放源。爆炸区域划分图怎么做?半径是多少?请高手指点。我的邮箱是86311039@163.com。谢谢!

有一连续排放氢气的排放口,排放压力为0.4mpa,爆炸性气体环境危险区域划分为0区.且为第一级释放源。爆炸区域划分图怎么做?半径是多少?请高手指点。
我的邮箱是86311039@163.com。
谢谢!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月30日 11:16:31
2楼
看看《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
回复
xucn_048
2005年08月30日 14:16:34
3楼
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》上没有说0区华分.
回复
leon_sncn
2005年08月31日 00:01:04
4楼
一般是不允许产生大面积0区的,都要采取降级措施!!
回复
xucn_048
2005年08月31日 09:14:09
5楼
不是大面积0区的,只是高于建构筑物3.6米的一排放口.请各位大师指点.谢谢!!!
回复
leon_sncn
2005年08月31日 09:35:34
6楼
这样主要要解决防雷问题,
1、排放口要加风帽;
2、至少管口上方半径为5m的球体要有防雷保护;
3、保护避雷针距离管口水平距离不小于3m。
回复
xucn_048
2005年08月31日 17:17:53
7楼
谢谢军士长!!!
回复
leon_sncn
2005年08月31日 17:48:40
8楼

呵呵!!不用客气列兵!
回复
changemyself
2009年04月20日 10:57:45
9楼
根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行划分,上面列出了各种划分场合!可以找到