很多人把开关量和数字量经常混为一谈,现在请大伙讨论一下自己理解的概念! 忘了,还有脉冲量哦!

很多人把开关量和数字量经常混为一谈,现在请大伙讨论一下自己理解的概念!
忘了,还有脉冲量哦!

免费打赏
jiu
2005年08月31日 17:31:21
2楼
怎么没人理会?会有“刺激”的。明天就又有“胆”啦。
回复
jiu
2005年08月31日 17:37:33
3楼
开关量只有两种状态,数字量由多个开关量组成,如三个开关量可以组成表示八个状态的数字量。
模拟量是连续的量,数字量是不连续的。具体定义记不清了。抛砖引玉,期望行家的解说。
回复
sleepinggod
2005年08月31日 18:47:49
4楼
没有人关注啊!
先说我个人的理解:
1、开关量:为通断信号,无源信号,电阻测试法为电阻0或无穷大;
也可以是有源信号,专业叫法是阶跃信号,就是0或1,可以理解成脉冲量
版主说的好,多个开关量可以组成数字量
2、数字量:有0和1组成的信号类型,通常是经过编码后的有规律的信号。和模拟量的关系是量化后的模拟量。
3、模拟量:连续的电压,电流等信号量,模拟信号是幅度随时间连续变化的信号,其经过抽样和量化后就是数字量。
4、脉冲量:在瞬间电压或电流由某一值跃变到另一值的信号量。在量化后,其连续规律的变化就是数字量,如果其由0变成某一固定值并保持不变,其就是开关量

如果有错误,欢迎斧正
回复
wyxsacf
2005年09月01日 20:37:01
5楼
数字量定义为:在时间和数值上都是断续变化的离散信号。
模拟量定义为:在时间和数值上都是连续变化的信号。
最基本的数字量就是0和1,最基本来说即指反映到开关上就是指一个开关的打开(0)或闭合(1)状态,开关量是无源的,即它需要装置输出电源对它进行检测(这也就是装置的开入量,如综保装置的非电量输入即是一个外部提供的开入量);也可以用0和1进行编码,编成各种通讯码。
模拟量即指经PT、CT等传送过来的电压、电流、频率等电量信号;压力传感器经压力变送器、液位传感器经液位变送器、流量传感器经流量变送器、热电偶或热电偶经温度变送器等传送过来的4-20mA(电Ⅲ型仪表)信号等就是模拟量。综保装置能检测电量(经PT、CT等传送过来的电压、电流、频率等信号,即模拟量)和非电量信号(变压器的轻瓦斯、重瓦斯、超温信号,即非电量,也就是开关的打开和闭合)
回复
xiaoqianwh
2005年09月01日 21:45:29
6楼
开关量是离散的
模拟量是线性的
脉冲量因该就是开关量
哈哈,随便说说。。。。。。。
回复
sleepinggod
2005年09月02日 21:26:25
7楼
5楼,能不能解释一下开关量为什么不能是有源得?
我曾经对开关量报警的报警信号测过,大概有0.8-1v得电压
回复
wyxsacf
2005年09月06日 16:54:14
8楼
开关量主要指开入量和开出量,是指一个装置所带的辅助点,譬如变压器的温控器所带的继电器的辅助点(变压器超温后变位)、阀门凸轮开关所带的辅助点(阀门开关后变位),接触器所带的辅助点(接触器动作后变位)、热继电器(热继电器动作后变位),这些点一般都传给PLC或综保装置,电源一般是由PLC或综保装置提供的,自己本身不带电源,所以叫无源接点,也叫PLC或综保装置的开入量。如果还觉得不清楚,请打我电话-13633359715