请问各位有谁做过装车栈桥的消防 水量应该如何考虑 有没有专门的设计规范啊 除了做地下式消火栓和蒸汽灭火外 还需要怎么做 我第一次做 不知道该怎么考虑 希望各位高手指点
请问各位有谁做过装车栈桥的消防 水量应该如何考虑 有没有专门的设计规范啊 除了做地下式消火栓和蒸汽灭火外 还需要怎么做 我第一次做 不知道该怎么考虑 希望各位高手指点
2楼
怎么没有人回答 是我发错地方了 还是没有人知道啊
回复
3楼
用泡沫系统呀。泡沫灭火用于灭油火灾是很好的。我以前做过一个这样的项目,就是用泡沫。
回复
4楼
还望有经验的同行给予指点,
回复
5楼
同意三楼的看法,可不可以参照油库的设计规范,
回复
6楼
我看了石油库设计规范 好像对装车设施没有明确的说法 石油化工防火规范也只是说火车装车栈桥每12米配置灭火器 对装油码头介绍挺多 都对装油栈没怎么说 我去看过以前他们的装车栈桥都是 用的地下式消火栓加灭火器 没有泡沫灭火 现在不知道怎么做
回复
7楼
采用泡沫灭火系统。个人觉得上个消火栓系统心里踏实。可以使用黄沙和灭火毯灭火辅助。
回复
8楼
o 谢谢各位阿
回复
9楼
ZFR50,ZFR150燃气式干粉灭火设备,属于固定式干粉灭火设备,它不需要另外的动力源(如
氮气瓶,水泵等),而是依靠自身携带的固体燃料燃烧产生的气体推动干粉,经过管道,喷头喷
射灭火.可自成半自动(手动操作)系统,也可与报警系统组成全自动灭火系统,安全可靠(平
时处于常压状态),结构简单,启动速度快(20秒内喷射150公斤干粉),能迅速而有效的扑灭
火灾,是国内比较理想的干粉灭火设备,已经通过国家型式检验,请来电洽谈,了解ZFR50,
ZFR150燃气式干粉灭火设备,联系电话13060475000(宝鸡消防器材总厂)。
回复