急求助:有多路电源进线的环网系统如何保证不会将两路电源并列运行?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2010年05月12日 16:19:33
只看楼主

做一个商贸区的配网,用电负荷估算有20000多kVA,考虑引入4回路10kV电源,共设有4个开闭所,每个开闭所均接1路电源进线,同时将4个开闭所相互连接起来,形成“手拉手”的方式。这样做发现有个问题在系统上没法解决:对于其中一个开闭所来说,有1路从城区变电所来的10kV进线,还有1路是从旁边开闭所接过来的10kV线路,那么,如何避免开闭所负荷开关的误操作导致将这2路10kV线路并列运行?

做一个商贸区的配网,用电负荷估算有20000多kVA,考虑引入4回路10kV电源,
共设有4个开闭所,每个开闭所均接1路电源进线,同时将4个开闭所相互连接起来,形成“手拉手”的方式。
这样做发现有个问题在系统上没法解决:
对于其中一个开闭所来说,有1路从城区变电所来的10kV进线,还有1路是从旁边开闭所接过来的10kV线路,
那么,如何避免开闭所负荷开关的误操作导致将这2路10kV线路并列运行?

[ 本帖最后由 bigshoes 于 2010-5-12 16:58 编辑 ]
lingxuct
2010年05月12日 18:00:43
2楼
各路可供电容量是多少,四路中是不是任意一路能带全部负荷?

下面出线方式如何,四个开闭所内母线系统如何设置(双母线、双母加旁母、单母分段、单母线)?

四路电源之间不准任何二路并列?还是有些可以并列?开闭所有无返送要求?
回复
bigshoes
2010年05月12日 18:29:06
3楼

各回路负荷大概在4700~5200左右,任意一路不能带全部负荷。
开闭所下的出线是环网形式到各箱变或变电所(只是开闭所下级的变电所环,环进和环出均是本开闭所,开闭所之间没有环)
四个开闭所为户外开闭所,采用的是全充气型的RM6柜型。单母线,2进4出。
目前4路电源之间考虑不并列,不知设备能否实现?
或者需要从供电部门的管理上来避免这样的事情发生?
回复
jztgg
2010年05月12日 20:33:03
4楼
可否认为商贸区可分为四个组团,各组团均为三级负荷,如有二级负荷,从另一进线取电源,低压互为备用双电源。
回复
bigshoes
2010年05月12日 21:23:15
5楼

按这样的理解的话,各组团是只有1条线路,但在开闭所处还接了另外一个组团的电源,作为该组团的备用电源。
而这个平时用的主电源跟从别的开闭所接过来的备用电源,如何防止并列运行?
回复
bigshoes
2010年05月12日 21:57:48
6楼
把问题简化下来,就是如何防止下图中的两路电源出现并列运行的问题。
用的是RM6充气式的负荷开关环网柜。

[ 本帖最后由 bigshoes 于 2010-5-12 21:59 编辑 ]
回复
maquanxi723
2010年06月16日 16:49:25
7楼
两进线端开关电气联锁,或中间1、3开关连锁。
回复