有那位大哥能告诉我,静压箱的选择依据是什么?

有那位大哥能告诉我,静压箱的选择依据是什么?
免费打赏
lqupyud
2007年04月19日 09:18:22
12楼
学习中
回复
fengyiwan
2007年04月20日 08:58:43
13楼
之前看到有讨论风速有:1.5m/s以下、0.8~3m/s、2~3m/s几种说法,好像没有这么高风速的
回复
luoshouping
2007年04月20日 10:07:31
14楼
只有根据经验来确定的嘛?
回复
xiaolinxyd
2007年04月20日 11:24:24
15楼
我说一下:
静压箱一般装在空调机组送回风口,起分风静压稳定气流作用;同时对风机的噪声有一定的消减作用。
如果主要是前一个作用,静压箱大于风口尺寸,截面风速控制在3-5m/s ,其宽高比不要太大就行。
如果主要考虑后一个作用,就是消声静压箱了,在静压箱内壁贴吸声材料,其尺寸需根据消声能力例外计算了!
回复
xiaosong_1997_2004
2007年04月20日 13:50:13
16楼
权威!!

回复
torlon
2007年04月20日 17:39:44
17楼
总结得不错。
回复
sunyuanwei
2007年04月20日 20:02:22
18楼
经常有些地方需要静压箱起到转换作用,并不消声,比如垂直方向与水平方向的风管连接,两风管不在一条直线上,90度和45度弯头接不上,为了施工方便,加一静压箱。
风速在4米以下为宜,消声静压箱根据甲方或业主要求的噪声值计算消声量,大小不定,现场空间放得下就行